Salut. J'ai un comportement bizarre sur les mesures de consommation L1 L2 et L3 (en tri donc) sur un CAN EZ3 (ancienne génération version ATON). Je n'ai pas de production, mais seulement de la consommation, donc normalement valeur uniquement positives. Les pinces sont bien dans le bon sens, le firmware est à jour, et le neutre bien ponté sur L1, L2 et L3. J'ai des mesures qui sont négatives sur L2 et L3. En activant la répliques de phases dans les réglages, cela ne change rien. Je ne comprend pas d’où viens le problème. Une idée ?
Kéran JACQUIN
HP ENERGETIK
Salut Kéran,
Alors pour moi le probleme vient de la "synchronisation" entre L1/I1,L2/I2, L3/I3 il faut impérativement que cela soit cohérent car sinon on voit se type de comportement et c'est "normal" puisque que tu mesures pas les bonnes informations au bon moment de la courbe. La liaison neutre n'est pas obligatoire ....
Dis moi si cela peut correspondre au probleme ?
A+
Eric
Salut Éric. Du coup concrètement pour la synchronisation je fais comment pour qu'elle soie cohérente ? C'est au démarrage de l'EZ3 qu'elle se fait ?
Kéran JACQUIN
HP ENERGETIK
Salut,
Je me suis mal exprimé, il faut que la pince L1 corresponde exactement a la même phase que le branchement I1 et cela pour chaque phase.
A+
Eric
Ha oui OK je comprend mieux. J'ai tout bien vérifier, il n'y a pas d'erreur de câblage et les correspondances sont bonnes. En fait ça a très bien marché la première fois et puis depuis (il y a eu sûrement des coupures de courant entre temps), L2 et L3 sont négatif. Je ne comprend vraiment pas pourquoi. Je vais tester avec un autre EZ3 pour voir.
Kéran JACQUIN
HP ENERGETIK